我是一新手,现碰到的问题是画面抖动非常厉害,请高手帮忙分析下原因。

做过简单的测量,首先我断掉电源,用万用表测试了视频线(测量接采集卡一端,接摄像机一端没动,还是与摄像机连接着得),发现视频线的内芯与外层的网丝状地线之间有电阻(大概有1.226KΩ),这个现象正常么?其他画面正常的线路,测量时视频线芯和外层的网状丝线没有电阻。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-11 15:57:28 | 只看该作者
华为代理商
我看到之前有人问和你同样的问题,你看看~~
3#
发表于 2011-8-11 16:08:42 | 只看该作者
华为代理商
粘到一起了
4#
发表于 2011-8-18 14:53:45 | 只看该作者
华为代理商
显示器设置问题
5#
发表于 2011-8-30 14:17:45 | 只看该作者
华为代理商
摄像机 问题
6#
发表于 2011-9-7 08:45:16 | 只看该作者
云台再抖动
7#
发表于 2011-9-26 12:53:12 | 只看该作者
可能是支架没有固定好 或者支架固定过长 刮风带动的画面抖动 用工程宝测试一下进视频卡钱的Q9头视频
8#
发表于 2011-9-27 15:32:25 | 只看该作者

看看视频线是不是有问题,另外看看那个电源电压对不对

[quote user="ahomaomao"]我是一新手,现碰到的问题是画面抖动非常厉害,请高手帮忙分析下原因。

做过简单的测量,首先我断掉电源,用万用表测试了视频线(测量接采集卡一端,接摄像机一端没动,还是与摄像机连接着得),发现视频线的内芯与外层的网丝状地线之间有电阻(大概有1.226KΩ),这个现象正常么?其他画面正常的线路,测量时视频线芯和外层的网状丝线没有电阻。


[/quote]
9#
发表于 2011-9-27 22:38:50 | 只看该作者
怎么会没有电阻哦
10#
发表于 2011-10-5 17:34:27 | 只看该作者
首先要看是怎么个抖动法。1如果是其中的一个通道,整个通道在抖动的话。那就是采集卡有问题了。

2如果是通道画面上有黑色或白色条纹在上下滚动的话。那就有两种可能,一就是电源适配器问题,还有一个就是干扰。主要是地位差

3如果是画面变形抖动的话,那你就看看视频头和线