请问;配电变压器的负荷如何规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-25 07:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-7-25 14:00:36 | 只看该作者
华为代理商
有以下两点;
1,配电变压器不应过负荷运行,应经济运行,最大负荷电流不宜低于额定电流的60%,季节性用电的专用变压器应在无负荷季节停止运行。
2,变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,只带少量单相负荷的三相变压器,中性线电流不应超过额定电流的25%,不符合上述规定时,应将负荷进行调整。不平衡度的计算式为:不平衡度%=×100%。
3#
发表于 2011-8-18 10:15:37 | 只看该作者
华为代理商
朋友;配变压器的负荷按变压器的功率因数,一般S9的变压器为0.8,S11的变压器为0.75
4#
发表于 2011-9-14 12:16:32 | 只看该作者
华为代理商
又学了一招.
5#
匿名  发表于 2011-9-14 14:15:06
6#
发表于 2011-9-22 11:54:20 | 只看该作者
最好先计算一下下面负荷总容量,根据有补偿柜和没有2种情况选。要考虑变压器的温升。
7#
发表于 2011-9-22 12:14:19 | 只看该作者
又学了一招.