电力拖动问题

励磁调速三相异步电动机一送电即跳闸,都有哪些原因?

250A三相空气开关(跳)——→180A三相四线漏电保护器(跳)——→100A三相四线漏电保护器(跳)——→32A三相空开(未跳)

——→电动机
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-6-5 15:32:23 | 只看该作者
华为代理商
180A三相四线漏电保护器(跳)——→100A三相四线漏电保护器(跳  说明  线路的不平衡电流一般大于30MA了 而250A三相空气开关(跳 表示短路电流达到了250A空开的脱扣电流  32A三相空开(未跳)说明线路的故障电流没有达到脱扣电流  初步估计是单相对地短路 或二相短路接地 都属于非金属性接地 
3#
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:03:56 | 只看该作者
华为代理商
电机主回路拆掉后 接触器吸合正常。如何查找故障点?
4#
发表于 2011-6-6 01:13:49 | 只看该作者
华为代理商
断开各回路,使用摇表测量一下电机绝缘情况。