报警问题求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-25 21:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一个报警主机16防区,布防后7和8防区不报警,其中7防区是常闭的,有三个探头。我在主机端触发能正常报警。所以怀疑是线路和探头问题。拆探头到主机处测可以报警。探头是没问题吧?把所有信号线短接,表测通,断任意一处,都不通(用表测),线是不是没问题??如果没问题我就这样将线路不接探头直接接入主机,断每一处节点主机该报警是不?可都不报警。在主机端剪断信号线就报警!什么原因??我找问题方法对不?望赐教!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-5-26 07:58:17 | 只看该作者
华为代理商
主机端测试能正确报警,说明报警编程是正确的,主机各功能是正常的。 重点检查:防区是否正确接线,防区是否正确接入EOL线尾电阻,尤其是多防区串并联使用时,一定要保证:正常情况下,防区线路端电阻值=EOL电阻值; 断线时,防区回路电阻值=∞[无穷大] ;短路时,防区回路阻值=0  满足这三个条件下,不管您怎么混接都行的 (探测器报警时,也就是使防区回路形成了短路或断路而已)。

3#
发表于 2011-5-27 08:46:03 | 只看该作者
华为代理商
学习了
4#
发表于 2011-5-27 16:41:17 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2011-5-27 22:43:29 | 只看该作者
华为代理商
8防区要并两防区
6#
发表于 2011-5-27 22:51:22 | 只看该作者
来看看学习一下。。。
7#
 楼主| 发表于 2011-5-28 19:48:19 | 只看该作者
目前7防区问题解决。把电压升高了,可能是由于设备和线路老化,压降大,设备无法将信号量报给主机。但8区仍有问题:线路摘掉探头两线不短接,测两线短路,万用表响铃但有40左右的阻值。但接入2.2K电阻量,还能量到正确的阻值2.2K!什么原因啊???如果是两线短路应该测不到电阻吧?
8#
发表于 2011-5-28 20:26:34 | 只看该作者
[quote user="lncy0421"]...线路摘掉探头两线不短接,测两线短路,万用表响铃但有40左右的阻值。但接入2.2K电阻量,还能量到正确的阻值2.2K!什么原因啊???如果是两线短路应该测不到电阻吧?[/quote]

因线路较长,且线径较细,加之万用表测量误差及接触电阻等,因此测量约40Ω

电阻属于正常情况。 串连2.2K电阻后,测量阻值2.2K也是正常的,因为线路的40欧相对于2.2K很小,总阻值是2.24K。 您现在还是重点查查对射是否正常工作,是否正确接入线路中了。
9#
 楼主| 发表于 2011-6-2 18:35:21 | 只看该作者
探头是好的,能测出信号量得闭合。以前是好用的。所以接入是没问题的
10#
发表于 2011-6-21 10:08:01 | 只看该作者
一般探测器我们都单独供电,不会采用主机给探测器供电,也不建议多个探测器串联共用防区。一者不能快速判断报警方位,二者维护费力。