光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1453|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教海湾6000型特殊故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-10 23:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教海湾6000型特殊故障

做联动测试时,吹烟感或按手报,相关的设施会联动,然后主机上“复位键”复位,第二次现场又人为报警,主机收到报警但联动无反应;之后,主机断电又重新上电复位,再次做联动测试能成功,同样的“复位键”复位还是失败。有询问过海湾的相关技术人员,说6000型市面上较少,类似情况没接触过,只能猜测主板问题。请问怎么解释这种现象?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-5-11 06:39:48 | 只看该作者
华为代理商
6000系列是海湾开发一个不算成功的产品,现在基本上不是主推,在设计上不够成熟。
3#
发表于 2011-5-11 11:17:18 | 只看该作者
华为代理商
估计系统存在缺陷,可能会是主机带的外部设备太多引起,CPU处理不过来
4#
发表于 2011-5-11 19:11:33 | 只看该作者
华为代理商
已经停产,全部都建议免费更换过,你不换自找的
5#
发表于 2011-5-11 23:41:22 | 只看该作者
华为代理商
海湾的主机只要点位一多就这样
6#
 楼主| 发表于 2011-5-12 23:41:15 | 只看该作者
谢谢,

还有一事,切换备电时为什么主电故障灯不亮,但灯检时正常。