消防联动断电接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-29 21:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
向各位师傅求松江,海湾消防联动断电接线图,模块-继电器-到断电空开的原理图和文字说明,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-29 21:28:47 | 只看该作者
华为代理商
继电器短接相,零线
3#
发表于 2011-4-30 21:09:57 | 只看该作者
华为代理商
上好
4#
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:37:26 | 只看该作者
华为代理商

消防联动强切断电接线图

那位师傅有松江,海湾消防联动强切断电接线图,加上文字说明更好,谢谢
5#
发表于 2011-5-2 14:40:12 | 只看该作者
华为代理商
分励脱扣器的动作电压有多种DC24V,AC110V,AC220V等等,这是你首先你需要要弄清的,另外,分励脱扣线圈大都不能长时间通电,最好是瞬间通电,根据我的经验,任何报警产品的模块我不用管,利用一个小型继电器,接好分励电路,脱扣电源取开关出线端电源(这样就能保证断电后,线圈不再通电),电源电压不符再想其它办法,利用模块的触点去控制继电器,这样还有一个好处,防止强电串入模块,反馈信号不用我教你了,相信你能弄好。(我不会贴图,别见笑)
6#
发表于 2011-5-2 14:54:29 | 只看该作者
楼上说的很对的支持
7#
 楼主| 发表于 2011-5-2 22:14:03 | 只看该作者
谢谢5楼的师傅
8#
发表于 2011-5-2 22:21:43 | 只看该作者
哈哈,学习了!!!
9#
 楼主| 发表于 2011-5-2 23:51:43 | 只看该作者
谢谢,yzcaojiwei





你的说明很好