现象一:冷气断断续续
检查:
1.电路开磁、风机开关、风机电机是否有故障;
2.压缩机线圈和电磁阀是否开路或接地不良及连接是否松动;
3.压缩机连接装置是否松动;
4.仪表控制板真空管路;
5.蒸发器是否阻塞。

判断:
1.如果低压表指示过高或过低,而调节调温器又不起作用,则调温器故障;
2.如果低压表与高压表指示压力过低,则系统中有潮气,堵塞热气旁路阀或吸气节流阀。

现象二:系统有噪音
检查:
1.排气窗叶片、压缩机驱动皮带、压缩机安装螺栓是否松动;
2.仔细听压缩机是否有杂音;
3.压缩机连线和电磁阀。

判断:
1.压缩机线圈和电磁阀故障;
2.压缩机液位太低;
3.风扇式风机故障;
4.若系统中潮气太多,则膨胀阀有噪音;
5.若高压则伺服阀关闭,压缩机会产生敲击噪音。

现象一:无冷气
检查:
1.压缩机驱动皮带是否松动或断裂;
2.保险丝;保险丝连接导线;连接导线是否断开;
3.压缩机偶合线圈与电磁阀、调温器电气触头是否正常,温度感应元件是否有故障;
4.风机、点火开关和继电器是否正常;
5.压缩机是否冻结;
6.冷媒管路、压缩机油封是否泄漏;

判断:
1、如果加热器中有热水,蒸发器放出热气,则加热器阀不工作。
2、在发动机处于任一转速时,高低压表的读数只有轻微的变化,则压缩机舌型阀故障。

现象二:冷气输出不足
检查:
1、进气孔是否关闭;
2、冷凝器线圈与散热片是否清洁;
3、系统中致冷剂是否充足;
4、鼓风机电机是否工作正常;
5、鼓风机通道、进气滤芯、蒸发器是否阻塞。

判断:
1、如果高压表显示正常压力,而低压表显示高压,说明蒸发器压力调节器、热气旁通阀、进气节流阀故障或调;
2、如果排出空气温度较高,而压力表压力指示正常、或高,低压略有增加,则膨胀阀滤网阻塞;
3、如果高压表指示超过正常压力,低压表指示低于正常压务,而接收干燥器和管路结冰,则接收干燥器滤网阻塞;
4、如果高压表指示超过正常压力,系统中可能有过多的潮气。如果在观察窗口发现有气泡,说明系统中混入空气。

5.故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
  原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
  排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
   
6.故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。
  原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。
  排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
 
7.故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。
  原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。
  排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

8.故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。
  原因:膨胀阀失效。
  排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
 
9.故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。
  原因:空调系统内有空气混入。
  排出方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

10.故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。
    原因:制冷剂全部泄漏了。
    排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

11.故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.5~)。
    原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
    排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。

12.故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。
    原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。
    排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

13.故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。
    原因:膨胀阀冰堵。
    排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。

14.故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。
    原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。
    排出方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-30 21:34:53 | 只看该作者
华为代理商
这么多内容  慢慢学  呵呵  多谢高手
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-22 11:17 , Processed in 0.112250 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表