消防泵 压力不够!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-4-9 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在试过止回阀没有问题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-9 10:26:52 | 只看该作者
华为代理商
排空气没?

机封有没有问题?

水泵叶轮有无锈蚀穿孔?
3#
发表于 2011-4-10 09:21:04 | 只看该作者
华为代理商
不够是扬程不够吧!
4#
 楼主| 发表于 2011-4-10 17:47:22 | 只看该作者
华为代理商
空氣排過了,機封和泵的原因以排除。  因是供兩路噴淋 另一路是沒有問題。
5#
发表于 2011-4-10 21:01:23 | 只看该作者
华为代理商
基本可以判定阀门问题,另一支路管道有闸阀或蝶阀没有完全打开,或闸阀打开,但是闸杆螺纹锈蚀,闸板没提起来!