喷淋和消火栓两个系统可以共用一个稳压水箱吗?有什么要求吗?两个系统各用两个稳压泵,15层高楼,电接点压力上下限压力值控制多少范围合适?请教版主和各位高手?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-30 23:20:07 | 只看该作者
华为代理商
可以共用一个稳压水箱,喷淋用两个稳压泵,消火栓直接从屋面通到底层,电接点压力上下限压力值控制0.22-0.45MPA
3#
发表于 2011-4-1 13:31:01 | 只看该作者
华为代理商
    可以共用一个稳压水箱。可以用2--3个2.2KW稳压泵给喷淋稳压.消火栓管道做成环形闭环连接样式的;15层高的楼电接点压力表上限在0.3MPA下限到0.1MPA即可满足、
4#
发表于 2011-4-1 22:11:02 | 只看该作者
华为代理商
路过一下,抱着学习的目的来围观
5#
 楼主| 发表于 2011-4-3 09:34:45 | 只看该作者
华为代理商
感谢2,3楼主。谢过。
6#
发表于 2011-4-3 19:46:18 | 只看该作者
有问有答有回,这样好