发表于 2011-3-20 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教 一下,消防回路总线故障怎么查啊!怎么以最快的时间找到分线盒呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-23 20:26:28 | 只看该作者
华为代理商
相信自己,一定行,一定成功。
3#
发表于 2011-3-28 03:51:16 | 只看该作者
华为代理商
找到消防竣工图纸!
4#
发表于 2011-3-28 10:16:56 | 只看该作者
华为代理商
总线故障一般多是接地引起,用分段排除法或者是看看最近有没有其他部门交叉施工,如果有去交叉施工点附近查消防设备、线路。如果还不行只能看图纸逐级查线了。
5#
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:32:48 | 只看该作者
华为代理商
海湾的9000系统,一般的接地是多少欧姆啊!
6#
发表于 2011-6-22 19:52:45 | 只看该作者
总线故障一般多是接地引起,用分段排除法或者是看看最近有没有其他部门交叉施工,如果有去交叉施工点附近查消防设备、线路。如果还不行只能看图纸逐级查线了。同意看法!顶
7#
发表于 2011-6-23 20:53:25 | 只看该作者
学习
8#
发表于 2011-6-27 22:18:52 | 只看该作者
分段进行检测线路
9#
发表于 2011-7-1 22:43:20 | 只看该作者
一、知道弱电井位置

二、从主机上查出这个回路一共有管几层及楼层

三、从弱电井的消防端子箱采用断线法,用表来测量,

四、查出那层坏的,查看俊工图纸,这只能是个个参考,为什么这么说呢,在消防工程施工时的布线有时并不是按照图纸来施工的,还是采用周围的烟感短路法来定吧
10#
发表于 2011-7-2 16:51:05 | 只看该作者
最好是分段排查