关于排烟风机防火阀的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-20 15:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一般在排烟风机上有一个排烟防火阀(不是排烟阀),常开的。然后将信号线接入风机的控制箱。当阀关闭时自动连联锁风机的关闭。现在有一个问题,我们单位有一个控制箱,本应连接防火阀信号线的端口现在被短接了。导致防火阀的继电器吸合。这样合乎规范吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-20 21:57:34 | 只看该作者
华为代理商
先看系统图,未必是280度的防火阀。也许是施工时候没有模块,让防火阀跟风机联动。另外这个排风机是生消混用的么,这个和规范没关系,这个可能就不是消防排风机,是一个就地控制的生活排风。

如果所有排风机都这么接那就有问题了。如就这一台,那就得看这台风机是干嘛的
3#
发表于 2011-3-21 11:10:49 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上,你得先查一下这个阀是不是防火阀再定线的安装。
4#
发表于 2011-3-21 14:49:58 | 只看该作者
华为代理商
“我们单位有一个控制箱,本应连接防火阀信号线的端口现在被短接了。”先不要管这个合不合规范要求,短接的意义是什么?给一个常闭信号的意义是什么?不明白,请楼上几位老师解答。
5#
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:10:54 | 只看该作者
华为代理商
是消防用的排烟风机。有模块。有几台是这么短接的,而其他的排烟风机并没有短接。
6#
发表于 2011-3-21 19:47:36 | 只看该作者
如果是这样的话,要看风道的系统图和设计说明。有可能是做区域性联动的,就是和其他排风机和送风机进行电气联动的。一定要看风道的系统图。
7#
发表于 2011-3-22 10:46:06 | 只看该作者
这个问题是施工方在施工上为了节约成本所致,它不符合规范要求。当防火阀得继电器吸合时,风机才能自动运转。所以他必须短接