消防泵为什么不能用变频起动?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-14 09:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如果用变频,不是可以节能和减少启动对电网冲击吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-14 11:54:16 | 只看该作者
华为代理商
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,一般几十千瓦。由于投资较大且维护成本高,故没有必要采用,解决启动问题可以采用软启动。
3#
发表于 2011-3-14 18:00:06 | 只看该作者
华为代理商
  消防泵平时是不会用到的、其实谁也不希望用到、变频是软启动慢启动的、而消防水泵是要做快速启动给予强劲后劲动力的
4#
发表于 2011-3-14 21:06:44 | 只看该作者
华为代理商
消防管道一直充水,保持规定的水压,用变频器压力开关控制水泵转速,达到管道稳压。这样比急用时硬启动更好。只要管道水力压力保持在标准值,消防泵在变频器的控制下,起到稳压作用,应该是合理的。
5#
发表于 2011-3-14 22:56:06 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="hive"]消防管道一直充水,保持规定的水压,用变频器压力开关控制水泵转速,达到管道稳压。这样比急用时硬启动更好。只要管道水力压力保持在标准值,消防泵在变频器的控制下,起到稳压作用,应该是合理的。

[/quote] 消防泵因长期保持密封状态,极少情况下会用消火栓等,因此管网常期是处于稳定、稳压状态下。这种情况下,装了变频器稳压供水也基本处于不工作或休眠状态,因此似乎有点浪费变频器。

但按user="hive"的这个思想,如果能将“屋顶稳压灌、稳压泵”这一大堆东西,改进成“小功率水泵变频恒压供水”,应该是很有意义和实际价值的,就是不知道消防部门是否认可这种方案。
6#
发表于 2011-3-14 23:18:08 | 只看该作者
消防泵使用时间很少,基本不用,而且功率大,用变频器浪费
7#
发表于 2011-3-21 11:07:48 | 只看该作者
消防泵用不用变频要根据你使用要求来决定的,变频输出就是稳定。如果你对消防水的使用依赖很小就没必要,因为你管路保压很好又有膨胀水箱补充,软起就行。如果你对消防水的依赖使用是间隔而又不稳定那就要考虑上变频了。
8#
发表于 2011-3-21 14:59:03 | 只看该作者
依楼上的问题 不是不能用变频启动,我走过几个单位都是用变频启动消防泵、喷淋泵。和“消防泵平时是不会用到的、其实谁也不希望用到、变频是软启动慢启动的、而消防水泵是要做快速启动给予强劲后劲动力的”没有直接关系。




9#
发表于 2011-3-21 19:59:39 | 只看该作者
变频器就是骗人的把戏,消防泵直起是最为可靠的,增加链接设备就必然增加故障点,这是违背消防安全可靠的原则。另外变频器是对于大功率频繁,切记是频繁启动的设备起到保护作用的,消防泵按我国现实情况都是手动启动,严禁自动启动,虽然消火栓按钮什么的都应该具备远启动,但是为了把误动作降低大部分消防泵都是中控室手动按钮启动。不设置现场启动,或者现场启动的线压根儿就不接。因此从经济,可靠,实用等环节考虑,无需增加此设备,凡是用的,那都是设计院或者是总包为了骗钱的把戏。
10#
发表于 2011-3-24 13:11:51 | 只看该作者
对大功率消防泵采用软启动是合理的,在停止时采用软停止(即延时停止)还可防止单级离心泵停止时水锤发生