发表于 2011-3-12 22:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
8302C型切换模块是一个多线模块,请问师傅们用这模块怎么起停水泵?因为泵的控制一般是带自锁的,想不通怎么停水泵。最好能解释一下动作过程。消防卷帘一般用什么模块的?怎么样做到二次下降?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-13 12:04:33 | 只看该作者
华为代理商
用一个多线门口控制泵的启动/停止。这样就要将(泵)控制柜上的启动自保点去掉,就可以完成对泵的启动/停止的控制了。你找到泵的控制柜图。我可以告诉你任何去掉启动自保线。
3#
发表于 2011-3-13 15:18:06 | 只看该作者
华为代理商
看看模块接线图,file:///C:/Documents%20and%20Settings/nijing/Application%20Data/Tencent/Users/327765253/QQ/WinTemp/RichOle/UEY%60_YLA8%7DYD$X]JJ_I)S4T.jpg
4#
发表于 2011-3-13 19:43:46 | 只看该作者
华为代理商
        多线模块上都有接线图的、只是控制柜的启动自锁功能取消或者并联也行