请教:

三根二芯线作485控制用,权且定义为A、B、C三根,A线上和C线仅带了一个球机,B线上以手拉手的方式带了5个球机,A线距离控制室最近,C线次之,B线上有3个球的距离至控制室大概在500米左右。现出现了如下故障现象:B线和C线上各一个球机无法实现控制,且A线和C线(或A线和B线)同时接入485控制器上,A线和C线(或B线)上所带的球可以控制自如,但是B线和C线倘若一并接入485控制器,B线(有一个)和C线上的球机不能控制。

请问应该如何解决?问题的原因在哪?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-3-27 16:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
学习了

本文发自WAP站NokiaN868MP/SymbianOS/9.1 Series60/3.0
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
发表于 2011-2-22 09:04:04 | 只看该作者
华为代理商
1、您必须保证全部的球机是同一协议码、波特率; (地址码均为唯一);

2、增加一个“RS485分配器”将三条线路分别通过这个分配器出去,这样三条线路就相当于互相隔离;
4#
发表于 2011-2-22 09:07:14 | 只看该作者
华为代理商
先来挣点金币
5#
 楼主| 发表于 2011-2-22 20:02:35 | 只看该作者
华为代理商
问题解决了,把B线和C线上的球(各有一个)的解码板(03年出厂的)换成了新的就OK了,另上述在根在室外有一处接头线路氧化。