总线故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-15 21:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
六回路总线报故障,复位后有时是一直总线故障,有时报设备故障但所报的设备许多都是没有的点,该如何处理!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-16 15:01:29 | 只看该作者
华为代理商
总线故障--也分系统。不过只能大概帮你--分析一下。先看看回路是否有20-24左右的电压。如果有电压,就要查看外线了,如果没有电压,就要先外线断开,对主机复位,再看看回路是否有20-24左右的电压,如果没有,就是回路板出看问题。
3#
发表于 2011-1-16 17:15:16 | 只看该作者
华为代理商
建议你先把6回路的线先摘下来,用万用表先测量一下线路是否短路或者有对地现象。如果没有以上现象发生那就测量一下输出电压有没有,电压是否稳定。
4#
 楼主| 发表于 2011-1-17 07:45:04 | 只看该作者
华为代理商
谢谢!
5#
发表于 2011-1-18 14:10:37 | 只看该作者
华为代理商
测一下对地阻值吧,极有可能是该回路有点位对地了,因为我刚遇到过同样的问题,已经解决了!
6#
发表于 2011-1-22 11:34:18 | 只看该作者
线路接地了,
7#
发表于 2011-1-24 13:46:42 | 只看该作者
我也是刚碰到,一条总线对地短路了。已解决。
8#
发表于 2011-1-29 10:50:41 | 只看该作者
可能比较大的是线路接地了,我遇见过这样的问题,是回路线负极接地的
9#
发表于 2011-1-29 13:53:10 | 只看该作者
回复一个
10#
发表于 2011-2-8 11:34:54 | 只看该作者
偶遇到过,应该是短路了。