消防电话

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-12 11:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们公司的一个项目今天打电话来说测试消防系统电话时发现地下室一个回路的消防电话都不能正常工作,不能与消防主机通话,但是现场的消防电话都有巡检信号,巡检灯都亮!这是怎么回事?请大家帮忙!谢谢!主机是海湾的gst-5000型号
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-12 14:02:13 | 只看该作者
华为代理商
海湾的消防电话分总线制,多线制,你说是有一个回路《一个回路的消防电话都不能正常工作》应该是多线制的电话系统,换一路看看,查看电话线是否有接地的,如果电话线接到,联动电源线也接地,这样,电源与电话主机就构成了短路,这路电话可能就不好用了
3#
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:02:44 | 只看该作者
华为代理商
谢谢各位,问题解决了!原来是被人把该回路的消防电话线路从配线箱里断开了,但是线路也有短路!估计是当时施工的干的,线路有短路为了不查线,就省事把线路断了,太他妈的可恶了!还好查出短路点了!谢谢各位!