光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1915|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

松江1501A报警主机经常报探测点故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-31 21:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请高手指点,是探头故障还是线路问题。 每次报故障点二三十个,主机已运行六年了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-1-1 11:26:13 | 只看该作者
华为代理商
你把回路换下看还有没呢 是 不是你 修好一个就报出一个故障呢 还是 什么情况说清楚
3#
 楼主| 发表于 2011-1-2 21:31:06 | 只看该作者
华为代理商
没有修,故障点屏蔽掉了,共二回路,后来又有几十个出现故障点,二路上都有故障,我是做强电的,临时顶空缺,望大侠们支招,谢谢!
4#
发表于 2011-1-4 12:05:12 | 只看该作者
华为代理商
看是不是线断了咯
5#
发表于 2011-1-4 15:46:12 | 只看该作者
华为代理商
你要看看主机报的是什么故障。有没有测量一下故障点是否有没有电压。还有总是可以加我QQ 153626550
6#
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:48:36 | 只看该作者
终于搞定,还是线路有问题。谢谢大侠们指点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-23 01:30 , Processed in 0.129460 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表