光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4340|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

请问消防单输入控制模块和单输出控制模块是一个模块吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-20 10:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我弄不明白单输入和单输出模块是不是一回事?如果不是各控制什么设备动作?谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-21 08:27:10 | 只看该作者
华为代理商
单输入模块只是监视模块,比如监视水流指示器是否动作,信号闸阀是否关闭等,而单输出模块是控制模块,比如控制排烟阀、送风阀并向消防主机反馈动作信号的模块。
3#
发表于 2010-12-21 11:42:56 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,学习了!
4#
发表于 2010-12-25 15:41:27 | 只看该作者
华为代理商
学习啦
5#
发表于 2010-12-25 20:50:00 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2010-12-25 20:51:36 | 只看该作者
7#
发表于 2010-12-26 17:53:21 | 只看该作者
支持
8#
发表于 2010-12-26 22:36:11 | 只看该作者
同意2楼的说法,但有些设备单输出模块只是控制,没有反馈信号,用来控制警铃、广播等没反馈信号的设备。

单输入输出模块是带反馈信号的。控制风机、水泵、风阀等设备
9#
发表于 2010-12-27 22:47:11 | 只看该作者
学习了
10#
发表于 2010-12-28 21:44:53 | 只看该作者
是呀,理不说不明