隔离模块

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-18 18:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们这边就是用的是海湾的产品,现在一个区域内所有的烟温感探头都不能使用,红灯不闪,初步判断是这一区的隔离模块出了问题,有没有办法省去隔离模块测试一下,请高手指教!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-19 01:49:24 | 只看该作者
华为代理商
巡检红灯不亮不完全是隔离器的故障。主电源是否断电。从理论上说抛开隔离器的话整条回路就报故障了。
3#
发表于 2010-12-19 09:55:36 | 只看该作者
华为代理商
用万用表测一下隔离模块上端和下端是否是通的就知道了。
4#
发表于 2010-12-19 21:49:17 | 只看该作者
华为代理商
路过
5#
发表于 2010-12-25 21:27:11 | 只看该作者
华为代理商
学习了
6#
发表于 2010-12-25 21:48:02 | 只看该作者
把隔离器拆掉不用,屏蔽点号。区域内的温感有没有接入总线,看有没有信号电压。
7#
发表于 2010-12-26 18:47:58 | 只看该作者
接上模块,将后面的设备一点一点接入不就知道了
8#
发表于 2010-12-26 19:31:46 | 只看该作者
检查隔离模块输出有无电压,然后在检查后面线路
9#
发表于 2010-12-29 23:16:22 | 只看该作者
248683659 消防报警 QQ交流
10#
发表于 2010-12-29 23:17:09 | 只看该作者
消防报警  Q248683659  QQ聊