光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2965|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

谁知道消防主机主板为什么会烧了 急急急

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-16 23:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
您就说我们单位这点怪事。我在单位管消防培训和火控中心。

整天给这个部门培训的。单位消防情况一直挺好的。年年得奖,前

些天我们单位的消防主机主板(北京狮岛SD2200B,大概是这个型号)

烧了。简直是后院起火。我是做消防管理的,现在单位领导问我这玩

意怎么会烧了。K!我那么知道。我想找找原因。那位专家帮帮吧!

机器型号:SD2200 火灾自动报警器(联动型)我们2千多个点。

  板子左上角有三个小红灯的地方有个链接三根线的接口都烧糊了,

冒粉色的烟。我的QQ 1579719095 给我留电话,我给你打过去最好

了。我的电话18643170285
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:46:31 | 只看该作者
华为代理商
我知道是搭上线了!我现在怀疑是消防主机至第
一个模块之间的线路搭线了。那为什么模块没烧了呢!
为什么没有烧坏芯片,而直接将板子烧糊了呢!
到底多大的电流,多长时间能烧成这样呢!
声明!我本身不懂电!消防用电是24V。
原则上比这个电压高就能烧了啊!
但是要是一下能吧主板烧成这样,是不是电流是220V造成的呢?
3#
发表于 2010-12-17 06:49:30 | 只看该作者
华为代理商
主板被烧原因很多,不够多数是外界影响,如:进入强电压(超过36v);主板被蟑螂、老鼠袭击过(如,粪便、尿);线路接地;线路短路。主机自身原因有:5V供电电源电压升高;主板质量不好。
4#
发表于 2010-12-17 08:06:01 | 只看该作者
华为代理商
你应该反问一下你们领导人为什么会死。
5#
发表于 2010-12-19 22:16:08 | 只看该作者
华为代理商
东西坏是很正常的,坏了就修
6#
发表于 2010-12-19 22:45:26 | 只看该作者
内因与外因这两大方面,好好查查吧
7#
发表于 2011-1-6 14:46:55 | 只看该作者
烧了,是因为这东西都属于损耗产品,肯定会出现故障的,问下你领导家里有没有一件两件的家电坏过吗。
8#
发表于 2011-1-6 19:21:46 | 只看该作者
三楼回答的挺全面“主板被烧原因很多,不够多数是外界影响,如:进入强电压(超过36v);主板被蟑螂、老鼠袭击过(如,粪便、尿);线路接地;线路短路。主机自身原因有:5V供电电源电压升高;主板质量不好。”
9#
发表于 2011-1-14 21:56:15 | 只看该作者
上次我维保一个项目,主机烧了,还冒烟,维保单位很大意见,后经查为壁虎造成,还有一壁虎尸体。
10#
发表于 2011-3-14 17:36:45 | 只看该作者
接触到强电的可能性比较大