发表于 2010-12-8 08:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现场用水,水管里的压力开始为4公斤,开水不到5分钟,压力就为0.可是主泵还是不启动。什么原因呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-8 09:22:59 | 只看该作者
华为代理商
查压力表信号、电箱里原件接线、转换开关是否在自动位置......
3#
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:24:27 | 只看该作者
华为代理商
报告,均没问题
4#
发表于 2010-12-8 19:08:58 | 只看该作者
华为代理商
主泵起动是通过什么控制的?
5#
发表于 2010-12-8 20:05:34 | 只看该作者
华为代理商
泵反转,给管网的水抽到水池里去了。。或是水泵的进水口与出水口装反了。。
6#
发表于 2010-12-8 21:09:02 | 只看该作者
水泵不启动,放水一段时间后,压力当然为零。
7#
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:40:06 | 只看该作者
是电节表控制的,有上限和下限
8#
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:41:08 | 只看该作者
所以问题就是,为什么压力没有了主泵还不启动呢
9#
 楼主| 发表于 2010-12-9 08:42:41 | 只看该作者
泵反转是不可能的,因为它根本就没启动,一直是稳压泵在动作
10#
发表于 2010-12-9 09:38:45 | 只看该作者
[quote user="longjie0101"]是电节表控制的,有上限和下限[/quote]



是电接点压力表吧,这个一般控制稳压泵,主泵是什么控制的,你要先查清楚。