[size=x-large]消防电梯的集水坑设置




高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:
一是增加基础埋深。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上集水坑的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。
二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。
三是消防联动不易实现。这个是经常配合的电气工程师讲的,我觉得有一定的道理。

综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。
有空我发个电梯基坑预览图。

1、做在旁边有利于减少水泵泵水高度,因为坑浅了嘛。
2、对于施工地坑浅所以开挖面积小,省时省工。
3、而且对于检修也方便。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
  6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
    消防电梯的集水坑的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
条文说明6.3.3 
  九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。
  十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。


以上是摘录现行《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中的有关条文及条文说明。
可以看出,设置积水坑的目的是为考虑如果有火警时,消防水枪流出的大量的水进入消防电梯,从而破坏消防电梯的使用功能,消防电梯的目的就是在火灾发生的过程中,消防队员及疏散人员的紧急上下通道,不允许丧失功能的。
实际上规范条文中可以在梯底下或旁边设置容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。其意思可能在梯地下不用多说了,排水最可靠,但成本相应增加较多,因为基坑加深了;如果设置在旁边,我理解坑底可以和消防电梯坑底同一个标高,而只要局部设置一个小的积水坑,保证最后能将积水全部排除电梯井即可,因为人员登梯平面比电梯坑底高约1.6米或以上,如果保证抽水泵正常工作的话,不会影响消防电梯的使用的,同时要满足“保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,”的要求。
因此,从经济的角度来看,只要平面空间允许的话,设计师都会选择设置在旁边的,以相应减少造价

消防电梯的集水坑

消防科普网 www.fireknowledge.cn
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-4-8 21:01:08 | 只看该作者
华为代理商
good!
3#
发表于 2011-6-24 15:19:12 | 只看该作者
华为代理商
应写入《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中的有关条文及条文说明。