报警系统中键盘提示(CHECK 997 ZN 997)是什么意思?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-11-2 15:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
报警系统中键盘提示(CHECK 997 ZN 997)是什么意思?

报警主机是VISTA120,探头用的是总线接法。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-11-2 16:22:18 | 只看该作者
华为代理商
什么牌子的机子呀说详细点呀
3#
发表于 2010-11-2 17:15:41 | 只看该作者
华为代理商
977 总线短路的意思,首先把总线断开,先判断主机是否是好的,要是主机没有问题就在判断是总线上那一段的模块有问题啦,先断开总线的中间判断前半段是否有问题,就一段一段来判断直到找到有问题的模块为止
4#
 楼主| 发表于 2010-11-2 17:18:25 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,问题已经解决,就是有个地址模块接错了。