工厂发电机房柴油机油箱问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-29 20:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工厂里发电机房柴油机油油箱安装在柴油机2M外的位置!

想问下,这个油箱与柴油机之间要不要用防火墙隔开!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-29 22:54:20 | 只看该作者
华为代理商
根据《民用建筑电气设计规范》的规定按柴油发电机运行3~8小时设置燃油箱,而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的储油间,内设日用油箱,其总储存量不应超过8小时的需要量,而根据建筑设计防火规范规定中间储油罐容积不超过1m3。
    储油间应采用防火墙与发电机间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门,并向发电机间开启。油箱间内灯具采用防爆型,并设置日常通风。

补充知识;
日用油箱的容积按下式计算:
 V=G*C/r/A
其中; 
  V-----日用油箱间的容积(m3); 
  G-----柴油机燃料的消耗量(kg/h); 
  r------燃油密度(kg/m3),轻柴油为810~860; 
  A------油箱充满系数(一般取0.8); 
  C------供油时间(3~8h)。
以上供你参考。
3#
发表于 2010-10-30 18:03:01 | 只看该作者
华为代理商
高手解答详细