报警问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-22 19:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有谁能告诉我一个报警探测器的信号可不可以既给报警主机如C&K23系列,又接入矩阵主机,实现报警图像跟随???我这么接了,可出现些问题:报警主机正常布防时没问题,可白天旁路布防时不正常,不能布防,报警键盘防区灯全亮,报故障似的,摘掉矩阵接入线就可以。怎么回事啊???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-22 20:22:52 | 只看该作者
华为代理商
同时接二个主机设备,可能会造成探测器回路阻值变化,从而引发报警主机误以为线路故障。您现在解决方案是:采用“中间继电器”来实现一个报警信号,二路输出。

  图:中间继电器 ,此类产品有DC12V,DC24V等多种规格供选择,建议您用DC12V比较方便,可与报警系统共用电源。

中间继电器.gif (6.91 KB, 下载次数: 8)

中间继电器.gif
3#
 楼主| 发表于 2010-10-23 19:58:06 | 只看该作者
华为代理商
谢谢了。不过为什么有时候好有时候不好呢?另外有用过C&K 报警联动箱的么?就是通过报警键盘信号驱动继电器的那种,怎么接线啊????