光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1705|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

监控图像干扰问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-19 20:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
本人做了个改造的工程。要完工时出了些问题:该监控系统有录像系统和矩阵切换系统报警联动系统组成。图像在DVR上显示正常。在矩阵的输出电视墙上有横纹干扰,八台监视器都有上下滚动的横纹。原来系统没出现过。我们也做了接地铜排,接在了监控室内一个裸露出的麻花钢筋上,可问题是把设备地接在铜排上干扰会更大,条纹会变宽,滚动速度加快,什么原因呢???望告知,先谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-20 07:31:21 | 只看该作者
华为代理商
您把弱电系统接地接到了“墙体麻花钢筋”上,是错误的,这个钢筋是房屋支撑和防雷双重作用,不是专用弱电接地,而且您的这个接地可能是强电系统接地或防雷接地体,因此接上去会造成更大的干扰。

建议将所有监视器电源供电前端加装“交流滤波器”试试,另可将所有监视器及设备做正规弱电接地。
3#
发表于 2010-10-20 10:20:56 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上,最好不要图简单,自己做一个接地比较好!
4#
发表于 2010-10-20 13:42:56 | 只看该作者
华为代理商
仔细检查下,到主控机房线路,是否太长后,你打成圈了或后面板排线是否规整。
5#
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:35:12 | 只看该作者
华为代理商
谢谢大家了。我也想做单独接地,可没预算啊。有解决的简单办法么??
6#
发表于 2010-10-20 23:14:29 | 只看该作者
将所有接地悬空试试。
7#
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:24:58 | 只看该作者
不接地干扰小,也有。可以前的系统没出现这现象啊!而且有两个摄像机图像干扰厉害,有黑的横纹,有一个图像都不清晰了。是不是它们??