请教!海湾5000主机无法检测模块地址!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-15 18:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位专家:

    大家好,我的一台主机多次注册均不能发现所有模块,自动联动系统不能启动(前端设备手动正常)。模块电源供电、接线正常,探测器、报警按钮报警能够正常启动。请教如何操作及排查!感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-15 22:55:48 | 只看该作者
华为代理商
重新设备定义。
3#
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:03:23 | 只看该作者
华为代理商
设备是已经重新定义过的,已对整个系统所有设备全部定义了
4#
发表于 2010-10-16 00:30:21 | 只看该作者
华为代理商
是不是有更换过主机呢?考虑兼容的问题
5#
 楼主| 发表于 2010-10-16 09:08:17 | 只看该作者
华为代理商
主机也没换过新的,前期主机密码被代理厂商更改了,整台主机无法进行操作员操作,只有普通权限。我就使用超级密码重新更改了密码,并对所有设备进行重新定义,联动编程程序也已进行了更改。

探测器、报警按钮运行都是正常的,只有模块无法登录,联动程序无法动作!
6#
发表于 2010-10-16 22:13:05 | 只看该作者
先检查模块的总线和电源线电压是否正常,查看设备有没有定义。再重新注册,值得注意的是海湾的主机必须在调试状态下才能注册。
7#
发表于 2010-10-17 08:48:07 | 只看该作者
学习一下。
8#
发表于 2010-10-17 09:18:05 | 只看该作者
是那年生产的主机,是老国标还是新国标的?
9#
发表于 2010-10-17 10:55:59 | 只看该作者
是不是模块本身就存在故障
10#
发表于 2010-10-17 21:59:20 | 只看该作者
留言到我的QQ597419797