消防泵工作时压力表无压力

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-15 14:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1号2号泵都能起泵但是管道无压力,泵是逆时针方向旋转的。是什么原因引起的,以前没出现过这样的情况?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-15 15:39:44 | 只看该作者
华为代理商
如果水泵启停正常的话,管道无压力说明没有上水,查一下是不是水泵在反转呢?如果是反转那肯定是无压力,本地的控制柜主电源是否调过相序?上一级的电源是否调过相序?换相序试试。
3#
发表于 2010-10-15 16:18:11 | 只看该作者
华为代理商
1、检查管网中的止回阀是否开启(管网进水阀关闭后,当然无法进水);  2、水泵电机相序是否正确,相序不正确请到电气柜内调整(需要有经验的电工去换相);
4#
发表于 2010-10-15 16:28:17 | 只看该作者
华为代理商
查相序、看止回阀、查压力表。
5#
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:22:36 | 只看该作者
华为代理商
谢谢给位前辈了
6#
发表于 2010-10-16 21:17:34 | 只看该作者
还有检查水源供水是否正常
7#
发表于 2010-10-18 15:28:01 | 只看该作者
大哥,逆时针转就是反转吧,调根相线
8#
发表于 2010-10-25 18:53:24 | 只看该作者
谢谢啊
9#
发表于 2010-11-2 09:51:41 | 只看该作者
学习了。
10#
发表于 2010-11-21 13:12:12 | 只看该作者
学习