光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2596|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

喷淋系统打水压测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-5 23:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
车间以前存在喷淋系统,但之前一直没用,现在喷淋系统不知道好坏。找到消防公司人员来给维修,但在打水压的时候,出现了问题。车间在没有恢复消防系统的前提下,就进行了车间生产,现在在给喷淋坐检测的时候,因为下面存在机台,如果水压测试的时候,万一有喷淋头破裂的话,下面的机台就会受到影响,甚至损坏。在做水压测试前,已经做了气压测试,气压保持在3个压,没有掉压。

现在想求助一下,看有什么办法,能在不影响机台的情况下,坐水压测试!!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-10-6 07:41:42 | 只看该作者
华为代理商
改用压缩空气做介质,做压力试验。
3#
发表于 2010-10-6 12:33:28 | 只看该作者
华为代理商
只好做气压试验了。
4#
 楼主| 发表于 2010-10-6 19:12:10 | 只看该作者
华为代理商
气压测试已经做了 3个压的。但要启用喷淋的话,必须要打水压测试才行呀。
5#
发表于 2012-7-7 15:48:19 | 只看该作者
华为代理商
保护机台再做水压嘛
6#
发表于 2012-7-7 18:09:49 | 只看该作者
分段试压,再整体试压。
7#
发表于 2012-7-7 22:37:00 | 只看该作者
为什么气压试验只打3个压呢?
为什么不打高点?
8#
发表于 2012-7-10 21:17:18 | 只看该作者
xiaohu1122 发表于 2012-7-7 22:37
为什么气压试验只打3个压呢?
为什么不打高点?

没什么好办法了,打压测试时,就要机器停工,不然除了问题就不好说了