电器保护特性的协调配合问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-8 08:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
对低压断路器与相邻电器保护特性的协调配合,有什么要求吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-8 10:34:17 | 只看该作者
华为代理商
低压断路器与相邻电器保护特性的协调配合,应满足以下要求:
1.长延时过电流脱扣器的特性曲线低于保护对象的允许过载特性曲线,以满足过载保护要求。
2.过电流脱扣器的保护特性曲线低于一次侧熔断器的熔化特性曲线,或与一次侧过电流保护有保护级差。
3.上级断路器的保护特性曲线与下线断路器的保护特性曲线不得相交。
4.上级断路器的短延时整定电流应大于1.2倍下级断路器的短延时或瞬时(若无短延时)整定电流。
5.上级断路器的瞬时整定电流应大于1.1倍下级断路器出线口(或进线处)的短路电流。
6.有短路延时的断路器,如果需要带有欠电压脱扣器,则必须是有延时的,且延时时间应长于短路延时时间。