  请教行家高手:

        因施工改造消防排烟机移位,所有信号线被施工人员拆乱了,老设备也没图纸了,现在施工完毕消防排烟机要接线启动试验了,排烟机控制箱控制面板上有启动/停止按钮;为保障安全起见、避免非消防控制人员就地误操作启动排烟机,现在要求只能在消防控制中心启动排烟机(允许就地可以停止排烟机);请问1807多线模块与排烟机控制箱启动/停止按钮如何接线?

    谢谢指导!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-9-6 21:41:56 | 只看该作者
华为代理商
  谢谢大家的关注,此问题我已经自己解决好了,就是1807多线模块停止与电箱控制停止串联,启动并联;在电箱控制箱内加一个24V中间继电器,由主机总线启动一个控制模块,模块动作后加信号给继电器电箱控制端才能启动,模块不动作否则是没办法直接启动排烟机的。