供电疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-19 13:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
假如一个室外监控项目,有十几个监控点,相聚又比较远,能不能从机房取电一根线把所有的监控点都传过来,然后在监控点变压供电呢?串联分压对变压后的电压有没有影响?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-19 15:48:11 | 只看该作者
华为代理商
您这个是“交流220V供电”方案,这种方案经常被采用,距离远一般直接拉一条主电线,供AC220V电源,每个摄像点都到这条线上取电,或是设计一个“集中供电电源”,但有时候为了防止干扰,会在机房先降压成AC24V供电,然后到现场由AC24V变成DC12V供电。
3#
发表于 2010-8-19 15:52:01 | 只看该作者
华为代理商
采用AC220V供电时,应该注意:1、因供电电压较高,且是室外走线,应该注意室外不要接头,室外接线要注意防水、防漏电,机房开关要做“漏电跳闸保护”。  2、因采用较高的交流供电,易对视频线路形成干扰,建议适当远离视频电线。
4#
发表于 2010-8-19 17:14:13 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2010-8-21 13:09:49 | 只看该作者
华为代理商
6#
发表于 2010-8-21 22:08:54 | 只看该作者
7#
发表于 2010-9-20 19:31:40 | 只看该作者
8#
发表于 2010-9-22 13:45:44 | 只看该作者
楼主,“交流220V集中供电“并不是串联接法的,是并联接法。有好点的视频线,干扰问题应该不会出现。
9#
发表于 2010-9-22 20:18:41 | 只看该作者
学习
10#
发表于 2010-9-23 09:59:58 | 只看该作者
谢谢,,大家