光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2833|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

海湾 JB-QG-GST5000 报总线故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-12 08:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位:

    海湾 JB-QG-GST5000  报总线故障,不知如何解决,望赐教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-12 11:28:24 | 只看该作者
华为代理商
一般的原因是1:信号线对地  2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了
3#
发表于 2010-8-12 17:41:05 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="taohaijin"]一般的原因是1:信号线对地  2:信号线短路,你用万用表打到200K的电阻档量信号线的线间阻值,如果阻值在20多K到一百多K的话,一般来说线间问题不大,那就查信号线是否对地了,把万用表打到20M档,一般对地有5M以上的话那肯定带的上了

[/quote]
4#
发表于 2010-8-12 19:38:49 | 只看该作者
华为代理商
估计有设备烧坏了也有可能,多半是设备泡水了!

设备泡水后锈坏了
5#
发表于 2010-8-14 18:37:41 | 只看该作者
华为代理商
查看现场的总线及现场的设备。
6#
发表于 2010-8-17 11:20:59 | 只看该作者
将相应总线拆掉查看是否还存在总线故障,如果没有再报就说明是线路问题;可能是接地问题或者是总线短路,查线即可。