光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1913|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

总线制报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-10 11:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教现在的工地装了一台总线制报警主机,可是现在布不上防而且报警键盘老是从第一个防区检测到最后一个防区,我把第一个防区只连接总线和地址码(地址码是新换的)可还是不行报警键盘还是从第一个防区开始检测,这样是总线有问题还是主机坏了啊,请教高手。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-11 08:33:45 | 只看该作者
华为代理商
请问以前是否能正常工作,如果以前能正常工作,突然变成现在这种情况就要怀疑是:主机故障,需要更换新主机、或主板;

如果是新安装主机,1、则要重点检查总线是否接错? 2、拨码是否正确(总线拨码开关可能是从8至1反向拨码,另外可能需要编写从9开始的码,每1-8位是非总线防区)。 3、是否正确接入EOL线尾电阻。
3#
发表于 2010-8-30 17:49:42 | 只看该作者
华为代理商
学习
4#
发表于 2010-8-31 07:28:24 | 只看该作者
华为代理商
现在也遇到此情况,电源都没有输出,换电源,主机从第一防区检到最后一个。之前下雨打雷以后就这样了。
5#
发表于 2011-4-11 14:40:19 | 只看该作者
华为代理商
我以前有遇到过,后来发现是地址码重码了