光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7639|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

求助:利达128E有一个回路报火警,怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-8-2 15:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
利达128E有一个回路报火警,到现场查看无异常,怎么回事?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-8-2 16:36:16 | 只看该作者
华为代理商
一个回路全部报火警?还是一个回路上有一个报火警?
3#
发表于 2010-8-2 16:36:20 | 只看该作者
华为代理商
是不是整个回路总报警?看看线路有没有问题,线路正常的话,再看设备这边。逐步分析就能解决。
4#
 楼主| 发表于 2010-8-6 13:59:43 | 只看该作者
华为代理商
是整个回路报火警,是什么原因
5#
发表于 2010-8-6 15:17:47 | 只看该作者
华为代理商
整个回路报火警你就要看看线路有没有问题,然后回路板有没有输出了
6#
发表于 2010-8-9 10:21:29 | 只看该作者
报警设备没有加隔离模块,有一个设备发生短路故障,整个回路都报故障,但是都报火警好像没遇到过。看看总线的电压正不正常,再测测电阻,一般情况电阻值小于正常值或者短路,再就是线路可能断路了。我也刚学,说的不一定符合你的情况,但是我这是这样的。
7#
发表于 2010-8-9 11:26:25 | 只看该作者
先把该回路线断开,主机复位看看是否主机还显示该回路报火警,如果不报就主机回路板问题或主板问题;否则线路问题,查看是否有接地情况,有接地也会误报
8#
发表于 2010-8-9 21:25:59 | 只看该作者
查看回路输出电源是否正常,检查现场设备线路,主机通讯线路,主机回路板,查看现场是否有漏水的地方造成结缘低、线路对地、短路。
9#
发表于 2010-8-10 19:22:55 | 只看该作者
不会吧,是报奇偶校验,还是火灾呀,不一样的。
10#
 楼主| 发表于 2010-8-13 16:31:52 | 只看该作者
就是火警,后来又自动恢复了,不知什么原因