松江的设备回路板老是烧坏谁能说说这么回事啊?

[复制链接]
11#
发表于 2010-8-2 13:47:48 | 只看该作者
华为代理商
我这也烧过,一年两次。问题是松江的板子又贵,还一个回路1500.记得坏时下了一星期大雨。

而且是在地下室安装使用的,外部回潮特别严重。
12#
发表于 2010-8-5 00:25:14 | 只看该作者
华为代理商
看看是不是模块窜电啊?比如煤气报警器~
13#
发表于 2011-7-2 18:05:38 | 只看该作者
华为代理商
回路板这么容易坏啊
14#
发表于 2011-7-2 18:10:25 | 只看该作者
华为代理商
主机易被雷击
15#
发表于 2011-7-4 13:42:51 | 只看该作者
华为代理商
学习学习
16#
发表于 2011-7-7 08:15:11 | 只看该作者
松江主机容易被雷击,深有同感。现在我那一到打雷就把主机关了。
17#
发表于 2011-7-31 22:06:17 | 只看该作者
我也遇到过好几回,遇打雷天气就会容易烧回路板,还有一回更加郁闷的事情就是:有次一个回路接地也把回路板给烧了。这说明松江的机器保护装置过弱了点吧
18#
发表于 2011-8-3 09:52:35 | 只看该作者
顶好
19#
发表于 2011-8-6 10:39:25 | 只看该作者
有没有总线隔离模块,外部有问题也不至于老烧回路板,除非设备质量不行。何况你量了线路没问题。检查下主机工作环境是否潮湿,220供电是否稳定,还有就是每次烧板子有什么特殊的情况没有,如下雨打雷,或是220停电送电时。安装避雷器或增加220交流滤波器等。