松江的设备回路板老是烧坏谁能说说这么回事啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-17 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我这维护着一套松江的设备回路板老是烧坏,我拿万用表测主回路线没什么问题,谁能说说这是这么回事?这么排除这类故障啊?还有就是除了板上的小保险坏了之外,还有那些元器件容易坏啊?请高手出招,虚心请教~!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-17 13:36:50 | 只看该作者
华为代理商
松江什么型号的机器?线路没问题?老是坏回路板????
3#
发表于 2010-7-17 15:30:59 | 只看该作者
华为代理商
应该就是外线接地,或是所接的联动设备过多,或是联动反馈有问题
4#
发表于 2010-7-17 16:39:52 | 只看该作者
华为代理商
报警系统中,最多的问题是线路的问题。
5#
发表于 2010-7-17 17:10:56 | 只看该作者
华为代理商
今天拆机2001主机4个回路的(松江)有感兴趣的吗?探头、手报、模块、回路板都有。。
6#
发表于 2010-7-17 17:14:33 | 只看该作者
这东东一共没几台。
7#
发表于 2010-7-17 21:32:18 | 只看该作者
松江---主机易被雷击,建议松江卖主机时多带上一份财产保险,这样更安全些。
8#
发表于 2010-7-18 17:19:48 | 只看该作者
加防雷器也是有一定效果的。
9#
发表于 2010-7-20 01:01:33 | 只看该作者
你要看一下是打雷时主机报回路故障,还是试联动时出现故障,如果是联动时报回路故障,可以检查一下回路线和24伏电源是不是有串电现象,也可以着重检查警铃线路和按钮之间的线路还有带运行反馈的线路,比如用输入输出控制的风阀和风机。
10#
发表于 2010-8-1 02:10:28 | 只看该作者
这样问题我也遇见过,每次是打雷就烧,烧了把上买内烧坏元件换了就好,到现在还没解决根本问题。