1--18楼的电梯前室各增加了一台增压送风机.我从一层接线端子箱引出一组线把18台风机串联.通过8301控制.问题出现了,24V电压衰减到12左右,主机一直报故障,换线和模块都没用,后来发现13层和15层的8301模块和风机上的执行器发热,问一下是不是执行器出了毛病?发热正常吗?

说明一下;把12层以上线路断开,电压正常,主机故障消失
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-7-10 10:45:51 | 只看该作者
华为代理商
没看明白,你是用一个模块控制还是18个模块控制。用一个中间加继电器
3#
发表于 2010-7-10 11:43:19 | 只看该作者
华为代理商
看不懂。。。一会是18台风机?后,后面又出现了13-15层风机执行器?一般是风阀上才有执行器的。不管如何。你用一个模块来控制18台风机,这个设计就是错的。
4#
发表于 2010-11-27 14:29:17 | 只看该作者
华为代理商
你用一个8301来启动一个中间继电器,把18个风机并联的线接在继电器常开触电就OK