我这里有点,不知能否帮得上,
该设备四川成都产的,在成都都较少用。
一、SC9100
报警控制器实施两套密码管组系统
1
功能查询密码
“
1818
”
,查询各类故障及报警联动情况,具体操作如下:在主机面板上输入数字
“
1818
”
,显示
“
功能
”
菜单,按
“△”
或
“
上翻
”
键,翻至下一级子菜单具体操作查询项(
①
控制显示
②
火警显示
③
控制故障显示
④
探测故障显示
⑤
外线故障显示
⑥
系统故障显示
⑦
电源故障显示
⑧
黑盒子显示,
⑨
黑盒子打印
······
)。确定查询项后按
“
回车键
”
再按
“△”
或
“
上翻
”
键即可查询具体内容。完毕后,按两次
“
退出键
”
。
2
.编程密码
“
6176
”
完成各类地址编程和联动编程设置具体操作如下:在主机面板上输入数字
“
6176
”
,显示
“
编程
”
菜单,按
“△”
或
“
上翻
”
键,翻至下一级子菜单具体操作设置项(
①
工程地址
②
外线
③
密码设置
④
主从机设置
⑤
日期设置
⑥
时间设置
⑨
退出
······
)确定设置后,按
“
回车键
”
即可进行设置,确定设置项后,按
“
回车键
”
即可进行具体设置。二、系统出现误报故障时,在面板上输入
“
1818
”
四位数字密码进入
“
功能
”
菜单,按
“
复位
”
键即可消除误报。
三、进入编程菜单,按
“△”
或
“
上翻
”
键至工程地址项,输入具体系统地址号,按
“
回车
”
键或
“
删除
”
键可进行具体设置和删除。二楼的35
号探测器和45
号声光报警器连在主机的00
总线和01
总线上,
1.
设置工程地址号:
1)
探测器设置:
输入6176--
按上翻键--
工程地址
—
输入0035--
回车--
显示0035(????)--
输入0235
—
回车--
显示0035(0235)
为成功;
2)
声光设置:
输入6176--
按上翻键--
工程地址
—
输入0045
—
显示
—
0045(????)--
输入0245
—
回车--
显示0045 (0245)
为成功.
2.
外线设置:
1)
输入6176
—
按上翻键
—
外线
—
回车
—
显示00(??)
—
输入00--
回车--
显示00(00)
为 00
号总线开通。
2)
输入6176
—
按上翻键
—
外线
—
输入01--
回车
—
显示01(??)
—
输入01--
回车--
显示01(01)
为 01
号总线开通。
|