电缆是什么原因熔断的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-26 20:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
空调离心机(重庆美的产)电功率478KW,380V,星角启动。电机6个接线柱,期中一个电缆直径300平方毫米,从压线“鼻子”后3厘米处熔断。开机30分钟后发生此事。断路器未跳闸。此电缆与另一根300电缆在压线“鼻子”后绑在一起。请高手给分析一下原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2010-6-29 20:58:16 | 只看该作者
华为代理商
论坛里的高手,为何无人发言。寂静的湖水。今天另外一台同样的机组又出现了相间放电,接线柱处的电箱一片黑。低压配电柜的1500A断路器跳闸。
3#
发表于 2010-6-29 21:34:18 | 只看该作者
华为代理商
未见现场或照片,“从压线“鼻子”后3厘米处熔断”,且断路器未跳闸,电机绝缘有无问题?是否压线鼻子后3cm处有折弯现象造成电阻过大而发热?

出现相间放电原因很多,电气间隙过小、环境潮湿等等。
4#
 楼主| 发表于 2010-6-29 21:48:44 | 只看该作者
华为代理商
照片在手机里,暂时无法传上。遗憾。3cm处有弯,120度左右吧。感谢!
5#
发表于 2010-6-29 22:03:29 | 只看该作者
华为代理商
查查2楼所说的3cm处有弯处,这样大的电缆当时煨弯时不会用手的,应该是用器械煨的,是不是有机械伤呢...

发个图片上来...

把手机里的图片传到本地电脑里,再上传本站,大家一起再分析下。