光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3839|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

..线路..短路..接地..

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-10 11:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-6-10 12:04:53 | 只看该作者
华为代理商
其实,你并不是新手,都能对我发出挑战,呵呵。。。

你说的《消防主机启动上线》是制直控线《多线控制》吗?要是对万用表不熟的话,最好是先选用一块指针式万用表,

这就是我用的《万用表》

万用表.jpg (36.55 KB, 下载次数: 13)

万用表.jpg
3#
发表于 2010-6-10 15:18:56 | 只看该作者
华为代理商
用万用表二极管档测短路。用电阻档测接地。
4#
发表于 2010-6-10 20:01:52 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="学有所为"]在消防主机启动上线之前要测量各组线路的情况是否短路..接地..怎么用万用表测量.....急忙我是新手没有做过..急急\.....谢谢大家支持...[/quote]



如果你用数字万用表,短路用二级管档测,接地用电阻档测,接地的阻值小于1M欧时,线路就可能直接接地,接地不良,很多种了,都会影响主机的运行!
5#
发表于 2010-6-12 11:46:07 | 只看该作者
华为代理商
用200k那个档测线与线的阻抗。用二极管档测是否短路。用200m档测对地
6#
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:07:33 | 只看该作者
谢谢。。。你的支持。。
7#
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:10:24 | 只看该作者
。。。现在是总线制。。怎么测量。。。。。我用的是数字万用表、。。谢谢大家支持。。
8#
发表于 2010-6-17 21:04:13 | 只看该作者
tongshang
9#
发表于 2010-6-24 07:08:31 | 只看该作者
同上,
10#
发表于 2010-6-24 16:19:55 | 只看该作者
很简单的,做消防这都不会就有点过分了