海湾5000 CRT故障 求解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-30 23:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾GT5000型主机。

CRT打开后,总是报故障:系统与控制器通讯中断,请检查通讯线路。

我看了下,是一根RJ45的4芯扁线,接在RS232转RJ45头上。我量了线,没有问题。换了线依然如故。并且RS232通讯板上工作指示灯常亮,而通讯灯不亮。这会是什么问题呢?通讯板坏?请达人赐教。万分感谢!

另:据我所知,RS232通讯只需要3根线(发送,接受,接地),海湾的232通讯板的接口有4根线。这4根线是如何定义的呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-31 06:26:43 | 只看该作者
华为代理商
海湾GT5000型CRT---要是新国标的系统,有通讯协议的,你是否换电脑了?重装电脑系统了?
3#
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:42:52 | 只看该作者
华为代理商
tanping119,谢谢你的回复。我没有重装电脑或系统。如果是协议丢失,GSTCRT监控客户端会报“系统与控制器通讯中断,请检查通讯线路。”故障吗?  那如何添加协议呢?

gstcrt服务器上一直显示“错误  控制器无回应”。我没有截图,不过与说明书上的一个图一样的,我发上来共参考。









因为我刚接触海湾系统,所以真诚希望能得到耐心的解答。谢谢。

4#
发表于 2010-5-31 19:29:23 | 只看该作者
华为代理商
控制器无回应,有可能是版子有问题,先看看RS232版子注册到了没有,再看一下服务器设置问题,还要看一下软件注册成功了没有。
5#
发表于 2010-5-31 20:35:49 | 只看该作者
华为代理商
首先看一下你的CRT是什么版本的?是新装的还是以前的 刚刚出现这个问题吗?如果是2.12版本的你升级一下就好了。如果是2.12后的你先排除是计算机串口的问题用软件测试一下。然后测通讯线。如果都没问题那就是板子有问题了。
6#
发表于 2010-5-31 20:50:31 | 只看该作者
[quote user="草原123"]首先看一下你的CRT是什么版本的?是新装的还是以前的 刚刚出现这个问题吗?如果是2.12版本的你升级一下就好了。如果是2.12后的你先排除是计算机串口的问题用软件测试一下。然后测通讯线。如果都没问题那就是板子有问题了。[/quote]





送上串口调试软件一个,你下载后用他调试一下电脑串口。



comv22.rar

113.99 KB, 下载次数: 7

comv22.rar

113.99 KB, 下载次数: 5

7#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:38:06 | 只看该作者
看到大家的热心解答,感动得稀里哗啦的。

我今天截了几张图,发上来供参考。

1,开CRT服务器,没开控制器时,显示串口1打开,fireSystem不存在:
8#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:41:12 | 只看该作者
2,开监控客户端后,显示连接成功。(貌似废话,这都不显示成功,那真的被了)

  不过控制器一栏始终是红色。
9#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:42:18 | 只看该作者
3,打开控制器后,开始显示:控制器无回应。
10#
 楼主| 发表于 2010-5-31 23:44:58 | 只看该作者
报错和测试图: