华为代理商
我们公司在一间仓库装了三个摄像头,是用采集卡的,集中供电。前几天被雷击坏,全部没有图像。我检查发现一个镜头坏了,就拆下了,其余两个正常,后来买回一样的镜头装上发现其余两个镜头没有图像了,只有新装的那一个正常,我将新装的那一个拆下来,另外两个又好了,有点奇怪!请教高手解答???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-22 13:38:08 | 只看该作者
华为代理商
检查供电电压及容量
3#
发表于 2010-5-25 10:23:07 | 只看该作者
华为代理商
请更换一个供电电源,怀疑雷击后电源质量受损,造成摄像机易烧机。  另外:您三个摄像机集中供电时,可以考虑每路供电回路串联一个二极管供电,防止反向干扰或接错电源极性。

集中供电时用这种方案供电,对摄像机有一定的保护作用。

二极管供电.gif (2.81 KB, 下载次数: 5)

二极管供电.gif
4#
 楼主| 发表于 2010-5-25 19:58:17 | 只看该作者
华为代理商
是电源的毛病,谢谢大家了
5#
发表于 2010-5-26 21:35:31 | 只看该作者
华为代理商
看来还是不要用集中供电的好。