在多线控制盘上是否也有稳压泵的手动控制?是通过压力开关联动来启泵的吧,那不是也要从主机那拉线到稳压泵控制箱里吗???麻烦详细的说一下,谢谢各位大哥!!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-17 21:17:55 | 只看该作者
华为代理商
压力跟关是控制喷淋泵的,稳压泵不再主机这块
3#
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:28:25 | 只看该作者
华为代理商

是怎样通过压力开关来控制水泵的启停呢

是怎样通过压力开关来控制水崩的启停呢?不要通过主机那联动来控制吗????
4#
发表于 2010-4-17 21:40:37 | 只看该作者
华为代理商
学习的
5#
发表于 2010-4-18 00:35:53 | 只看该作者
华为代理商
稳压泵是通过电接点压力表控制~~~从压力表的接线端引线控制的
6#
发表于 2010-4-18 15:36:04 | 只看该作者
稳压泵是通过电接点压力表控制~~~从压力表的接线端引线控制的,压力开关是控制喷淋主泵的,好像是只启动不停止的!
7#
发表于 2010-4-18 20:52:02 | 只看该作者
稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设在上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.
8#
发表于 2010-4-18 21:09:25 | 只看该作者
同意7楼看法
9#
发表于 2010-5-4 15:01:33 | 只看该作者
稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设置上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.与主机没有关系。

10#
发表于 2010-5-5 12:40:56 | 只看该作者
稳压泵是通过电接点压力表的压力来控制的,电接点压力表可以设置上限压力停泵,下限压力启泵.来保持消防管网内有足够的压力.与主机没有关系。
主机控制主泵