光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3326|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

大家看看这是不是新控制模块与老主机兼容的问题(海湾)?有没有遇到相同问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-4-11 14:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
2004年5000主机增加几个新的2010年1月产的8301模块,注册正常,手动盘启动,回答灯绿灯不亮,模块动作正常,输入输出灯点亮,但是随后主机报故障。主机复位后,模块两个红灯不灭,模块不能复位。请问怎样解决?

请问海湾专家们是啥原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
匿名  发表于 2010-4-11 19:57:11
华为代理商
模块是兼容的,但是新模块加了检线功能,可能你没压电阻。
3#
发表于 2010-4-11 20:19:02 | 只看该作者
华为代理商
没电阻报故障的
4#
发表于 2010-4-11 21:25:19 | 只看该作者
华为代理商
新出的8301模块要加电阻和二极管才可以的

你可以查一下说明书
5#
 楼主| 发表于 2010-4-12 07:17:12 | 只看该作者
华为代理商
回答I,G之间已加4.7K电阻,不启动模块是不报故障的 。为什么启动后报故障?
14





常开

检线

输入,无源输出





6#
发表于 2010-4-12 20:46:21 | 只看该作者
G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管(注意二极管连接方向)。 

I G之间也 要并联一个4.7kΩ的终端电阻
7#
发表于 2010-4-17 22:40:35 | 只看该作者
学习
8#
发表于 2010-4-18 18:36:03 | 只看该作者
学习了
9#
发表于 2010-4-18 18:50:16 | 只看该作者
你接线应该有问题
10#
发表于 2010-4-21 19:56:28 | 只看该作者
控制

加个继电器