光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3708|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

usb转rs232不能控制云台的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-28 19:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我买了一条USB转RS232串口的线用来增加串口控制云台的,驱动也装好了,在电脑上显示的端口是COM3,我在监控软件中设置摄像机的端口也是COM3,波特率都是9600,现在问题是控制不了,云台是正常的,用电脑上其他串口是可以直接控制的,请各位师傅指点一二。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-4-5 17:59:26 | 只看该作者
华为代理商
云台要用RS485转成232才行
3#
发表于 2010-4-5 22:41:06 | 只看该作者
华为代理商
嗯楼上正解 你少了个232转485
4#
发表于 2010-4-6 14:54:58 | 只看该作者
华为代理商
还正解呢?晕了,都说其他串口没有问题可以控制了!估计是USB转232的线本身有问题显示正常但是在传输过程会有问题
5#
 楼主| 发表于 2010-4-12 16:14:03 | 只看该作者
华为代理商
可是我用这根USB转232的线可以刷交换机端口也就是说线应该没有问题
6#
发表于 2010-4-12 19:26:18 | 只看该作者
晕死了,这能控制么??

自己想想,监控软件是不认U口的,他只认串口。也就是说USB转串口,软件给的232信号要先通过U口才能到串口,可是软件不认U口,信号怎么能到串口呢?

除非你的监控软件支持U口控制。
7#
发表于 2010-4-13 10:00:32 | 只看该作者
建议楼主到电脑城买块串口扩展卡,插到电脑PCI接口上,价格和买根USB转485的线差不多,而且更稳定!!
8#
发表于 2010-4-13 10:39:36 | 只看该作者
软件不支持.........
9#
发表于 2010-4-13 12:36:58 | 只看该作者
我也有只想法 看来我买个带串口的本本 还是非常明智了
10#
发表于 2010-4-18 15:34:31 | 只看该作者
楼上的讨论让人受益