我这是海湾5000联动型主机 共有700多个烟感  但是有的楼层和楼层之间的烟感编码有的竟是完全一样的  我是初学者对此不明白是怎么一回事请各位老师指教  在此谢谢各位了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-12 20:41:08 | 只看该作者
华为代理商
[size=small]不同回路之间的烟感编码一样是正常的,同一回路的编码是不能有同样的编码的。
3#
发表于 2010-3-12 21:44:41 | 只看该作者
华为代理商
通常在一个回路里是不允许有重码的,每个回路的编码都是从1开始起编的,
4#
发表于 2010-3-12 21:49:28 | 只看该作者
华为代理商
一个回路点数已满,又要加几点,可以在同一大空间用同一编码的
5#
发表于 2010-3-12 23:03:44 | 只看该作者
华为代理商
楼上的,不要误导了,他都说了是初学者
6#
发表于 2010-3-13 18:59:42 | 只看该作者
不同回路编号一样不会有问题~~你说的重号是指同一回路
7#
发表于 2010-3-13 23:55:36 | 只看该作者
3楼的正解
8#
发表于 2010-3-14 09:35:45 | 只看该作者
4搂的说法完全是误导呀,虽然海湾的设备对多个器件可以编一个码,这是不可取的做法,比如:有3个探头同编一个地址码。其中3个探头中有一个坏了(故障),主机是不会报出来的。