光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2262|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求教高手:回路里的开关量怎么变0了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-6 09:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一回路里有2层楼的光电感烟探头不工作。巡检灯也不亮。显示盘里总点176,其中模拟量134,开关量为0.那剩下的42开关量怎么没了?.....(这2层楼里也不是所有的烟感都不工作,是大部分)请高手指教。。多谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-6 11:14:48 | 只看该作者
华为代理商
看看是否在这个回路的2层接了总线隔离器,如果要是局部有短路、接地。隔离器是要动作的。所以,有可能探头没有电。。。
3#
发表于 2010-3-9 18:41:10 | 只看该作者
华为代理商
线路问题呀
4#
发表于 2010-3-9 23:49:26 | 只看该作者
华为代理商
每个回路编码要从开关量开始编起,编完以后再编模拟量的号码,开关量每个回路只能编到127号
5#
发表于 2010-3-10 09:16:59 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="从头开始"]每个回路编码要从开关量开始编起,编完以后再编模拟量的号码,开关量每个回路只能编到127号

[/quote]

同意楼上所讲,我-般手报,消火栓,输入输出(模块)开关量,模拟量探头最后编码







)
6#
发表于 2010-3-10 15:53:37 | 只看该作者
我也想知道问什么
7#
发表于 2010-3-16 10:20:47 | 只看该作者
查隔离器和线路
8#
发表于 2010-3-16 22:49:35 | 只看该作者
9#
发表于 2010-3-21 23:15:03 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册