综合布线水平子系统布线能否用pvc管

因为是铁路工程,设计做的比较粗糙,要求深化。水平子系统中,概算里面给的是钢管的价钱(但关键总价包不住),设计图纸给的是pvc管。由于铁路设计不能做变更,或者说这个不好调概(概算已经给里钢管)

所以我想在施工使用 pvc管。 一个是价差可观。另外就是施工比较容易。大部分管路在吊顶内。

现在就有 疑问:干扰问题会不严重,有无成功的例子,有无现场质量控制的方法?

从网上查了下,发现没有强制要求钢管的,pvc管设计要求这么做了,但我怕不保险。所以求助~~

谢谢大家的回复~~

包括综合布线系统和安放系统、有线电视系统都有此类问题。


因为不知道发到哪个子版块里关注度高,或者适合该板块,所以多发几个。请版主手下留情~~谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-2-23 10:53:05 | 只看该作者
华为代理商
可以放置PVC管!吊顶内PVC管放置弱电线路没有问题!无干扰!
3#
 楼主| 发表于 2010-2-23 12:02:19 | 只看该作者
华为代理商
先谢啦~~

我看有些资料说 同轴电缆 用钢管敷设可用2屏蔽,用pvc管的话要用4屏蔽?

同轴电缆的价差大么?

另外,因为是pvc管要引到信息插座的,所以部分管理要二次配管于 墙内,这个和吊顶内应该一样可以用吧。貌似电磁环境 墙内比吊顶内好?

再次感谢回帖~
4#
发表于 2010-2-24 09:48:22 | 只看该作者
华为代理商
看甲方需求 一般问题不大 用阻燃的PVC
5#
 楼主| 发表于 2010-2-24 22:02:20 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="wky1983"]看甲方需求 一般问题不大 用阻燃的PVC[/quote]



甲方这块估计没问题,因为铁路工程 是概算投资。这块合同价应该没什么问题。

只要技术上没问题
6#
发表于 2010-3-3 11:11:26 | 只看该作者
技术上完成没问题(一般办公楼),如果在强磁场环境(电子工厂、发电厂车间等)就要注意屏蔽
7#
发表于 2010-3-3 11:22:57 | 只看该作者
同轴电缆的屏蔽层层数的增加成本增加的不是很多。就比如有线电视线96网和128网的差距就只有1毛钱,196网的会贵些那是用在一些有强干扰的场所。

吊顶内使用PVC应该是可以的,墙内铺设建议还是使用钢管,理由1:接受干扰的概率比吊顶内的要大,理由2:避免后期墙面操作误伤管内线缆,理由3:墙体变形也可保护到管内线缆。

希望回帖能帮助你。
8#
发表于 2010-3-9 10:39:48 | 只看该作者
顶你,说得全面,我也随便  学习了一回
9#
发表于 2010-3-17 16:09:28 | 只看该作者
看看,很好!
10#
发表于 2012-3-25 17:28:06 | 只看该作者
学习学习~尔特让他