发表于 2010-2-6 11:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
目录

目录



...



1












1设计说明



...



2










2系统规划



...



3










2.1节目源



...



3










2.2系统带宽



...



3










2.3网络系统



...



4










2.4网络系统的计算



...



5










3工程货物一览表



...



8










4设备器材简介



...



9










4.1双向干线放大器







...



9










4.2分配器



...



9










4.3分支器



...



10










5系统的其它要求



...



11










5.1通风散热



...



11















1











设计说明













本系统依据《电缆电视广播系统技术规范》、《民用电视广播系统技术规范》、《30MHZ

~1000MHZ

声音和电视信号电缆分配系统技术标准》并结合“


东莞市大岭山镇资产经营管理有限公司办公大楼

”具体情况进行规划设计,

主要包括:





设备选材:选择品质优良、功能齐全、实用可靠、价格合理的系统设备,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充份发挥系统的最佳使用效能。





实用性:本系统规划了足够数量的电视频道以提供选择。电视频道包括

东莞市

有线电视以及自办节目等共30

套电视节目频道。





先进性:为了满足发展需要,本系统按双向传输方式设计。网络器材采用宽带产品。其中放大器、分支分配器和用户终端采用“双向”产品。





兼容性:本系统与

东莞市

有线电视共网传输,今后可作为有线电视HFC

综合网独立的服务区使用,系统网络不需作改造,只需在用户终端增设相应双向传输设备即可。





可靠性:为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划十分重要。为了提高系统网络的可靠性,本系统传输系统按分区传送方式,这种方式可有效地避免因温度变化而导致系统带内高低端信号电平出现的不平衡,同时还可避免由于传输网络某部分出现故障而影响系统整体运作的情况。





此外,本系统在整体布局、方便维护和操作等方面均作了综合的考虑。




2











系统规划













2.1

节目源










本系统电视节目包括有线电视、自办节目两大类。



2.1.1

东莞市有线电视节目






接入



东莞市

有线台用光终端机将有线电视信号引入双向干线放大器,经放大后通过分配网络将信号送至各用户终端。





2.1.2

自办节目
本系统自办节目采用DVD

播放或摄像机录制节目播放等方式。经混合后通过分配网络将信号送至各用户终端。





2.2

系统带宽










我国CATV

系统常用300MHZ

、450MHZ

和550MHZ

系统带宽,由于300MHZ

、450MHZ

系统频带较窄,故目前很少被采用。550MHZ

系统可传送标准电视频道22

套,增补频道37

套,频道容量59

套。但由于普通电视机无法接收增补电视频道或只可接收有限的边缘增补频道(大约3

~4

个),故550MHZ

系统收视容量只有22

~26

个频道,若去掉本地干扰频道(5

频道、10

频道、21

频道),实际收视容量不足23

套。显然,对于大厦独立有限电视系统来说,采用550MHZ

系统其带宽是远远不够的。





为了满足系统带宽要求,本系统采用750MHZ

宽带邻频传输系统。750MHZ

系统具有传送标准电视频道42

套,边缘增补频道6

套,其它增补频道36

套,普通电视机可收视容量为48

套,系统频道总容量多达84

套。见下图所示:













A.



频段划分







上行频段4

~40MHZ

,用于网络反向传输。





下行频段48

~750MHZ

,用于传送模拟和数字电视以及图文、语音等综合信息。





B.

有线电视频道的信号处理



东莞市

有线电视信号直接进入放大器。





2.3

网络系统










本系统干线传输电缆采用华亿优质物理发泡低衰减电缆(SYWV-75-9

),该电缆在常温下100

米传输特性如下:









频率



衰减



频率



衰减



5MHz



-1.2db



550MHz



-8.5db



50MHz



-2.4db



800MHz



-10.4db



200MHz



-5.0db



1000MHz



-11.9db







由于传输信号的最高频率为750MHz

,由上述可知,800MHz

线损值为-10.6db

,本系统按每级放大器传输距离120

米计算,则衰减值为1.2

×10.6=12.7db

。其相对于1

频道(即49.25MHz

)的电平差为1.2

×(10.6-2.6

)=9.6db

。由于本系统规划的干线放大器具有频率补偿作用(可调均衡0~10db

),因此,主干网上的高低频端信号电平可以调整达到平衡,故华亿主干电缆符合设计要求。





2.4

网络系统的计算










本系统共需设置用户终端总数大约205

个,主要分布在各办公室、会议室、休息室及客房。





干线放大器的设置数量应根据传输网络各部分的分支、分配器的衰减值、电缆损耗值以及放大器最小输入电平确定。放大器的最小输入电平按公式Umin=C/N+10lgn+F+

2.4db

计算,式中C/N=50db

(分配值),本方案采用MW

产品,其噪声系数F<8db

,本系统串接级数n=2







故Umin=50+10 lg2 + 8 + 2.4 = 61db







即为了保证系统的载噪比指标,设置干线放大器时,应以输入电平不少于61db

为宜。





另外,干线放大器输出电平大小将直接影响系统网络交调指标,其输出电平不能太高,否则系统将容易出现调制失真,降低图像质量,影响收视效果。





放大器的最大输出电平可按下式计算:





Uomax=Uo-10 lgn-7.5lg(c-1)-0.5[CM-47]db



通常系统网络交调比CM=53db

(分配值),本系统放大器最大输入频道数C=30

(U

频段),串接级数n=2

,放大器最大输出电平Uo=118db.





则: Uomax=118-10lg2-7.5lg30-0.5



´



6=101db



由此可见,虽然放大器最大输出电平Uo=118db

,但当输入频道数量较多时,放大器实际输出电平应控制在Uo=101db

范围内,这样才能确保系统不会出现调制干扰,这是十分重要的。





根据《电缆电视广播系统技术规范》,用户终端电平在60~80db

为合格,本系统按70



±



5

设计。





分配系统的计算,实际上是根据用户电平值和放大器输出电平值去合理选配分支、分配器。分支、分配器的衰减值按国家标准为每衰减4db

为一个档次,因此,在配置分支、分配器时,有多种衰减档次可供选择。





本系统分支、分配器的配置和各点电平的计算方法如下(以A

用户为例):





(如下图所示):









信号传输路径(以用户A

为例)















































































用户A

电平:





Ua

=101

-4

-2

-8

-2

-3

-2

-4

-2

-4

-2=70db





由上图可知,A

用户终端电70



±



5db

范围内,可见,信号电平完全满足设计要求。










3

工程货物一览表






序号



名称



型号



单位



数量



品牌



产地



1



双向干线放大器

















2



二分配器

















3



三分配器

















4



四分配器

















5

一分支器

















6

二分支器

















7

三分支器

















8

四分支器

















9

物理发泡低衰减电缆

















10

物理发泡低衰减电缆






















4

设备器材简介



4.1

双向干线放大器
:


5~860MHz


双向平台








双向滤波为插件式设计,

可提供多种分割频











手控、AGC

两种输出电平控制方式可选






-20dB


定向耦合测试方式








每个反向通路均设有输入、输出衰减和-20dB

测试口,可对反向通路的设计和调整提供方便






60V(35V~90V)


或220V(100V~365V)

交流工作电压;最大10

安培过流









放大器

[MW-E(L)-PD-750R(12)]

原理图

4.2

分配器




4.3

分支器

5











系统的其它要求













5.1

通风散热










由于系统长期通电工作,温度较高,若不加装散热设施,则设备容易受损,建议在前端机房安装排气风扇或空调设备以便散热避免设备受损。

















分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-3-5 20:19:26 | 只看该作者
华为代理商
怎么那么大字体,看好久都看不到什么东西。不过多谢楼主的资料分享!支持
3#
发表于 2010-3-10 15:55:16 | 只看该作者
华为代理商
这。。。。。让老纳为难啊,看不到不说,还要回个帖说明情况
4#
发表于 2010-4-5 14:11:52 | 只看该作者
华为代理商
有好多看不到啊,应该是有图的。。老兄能不能发份资料我。zghnx@163.com
5#
发表于 2010-4-8 14:23:31 | 只看该作者
华为代理商
看不清赚点分
6#
发表于 2010-4-13 00:28:36 | 只看该作者
看看,谢谢
7#
发表于 2010-4-15 19:25:56 | 只看该作者
看看,谢谢
8#
发表于 2010-4-16 22:18:05 | 只看该作者
好大的字体,有性格。
9#
发表于 2010-8-24 11:11:13 | 只看该作者
好资料,学习了
10#
发表于 2010-8-24 11:34:54 | 只看该作者
看不太清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-21 07:05 , Processed in 0.174807 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表